电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
返 回
变小
变大
底 色

8 电能质量

8.0.1 电池更换站供配电系统的供电电压偏差限值,应符合现行国家标准《电能质量供电电压偏差》GB/T12325的有关规定。

8.0.2 电池更换站电气设备所产生的电压波动在电网公共连接点的限值,应符合现行国家标准《电能质量电压波动和闪变》GB/T12326的有关规定。

8.0.3 电池更换站接入公共电网连接点谐波电压和注入公共电网连接点的谐波电流,应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的有关规定。

8.0.4 电池更换站在供电公共连接点的三相电压不平衡允许限值,应符合现行国家标准《电能质量  三相电压不平衡》GB/T15543的有关规定。

8.0.5 电能质量检测点宜取自电源进线,检测参数应包括电压偏差、谐波电压、谐波电流和三相不平衡度。

条文说明
8.0.3 当需要降低或控制接入公用电网的谐波电流和公共连接点谐波电压时,宜采取以下措施来改善谐波。
    (1)安装有源滤波器以抑制谐波。
    (2)采用功率因数校正手段(PFC)来抑制或消除谐波电流。
    (3)通过增大单台充电机的滤波电感来降低单台充电机电流谐波总畸变率。
    (4)统筹多台充电机同时充电。因为多台充电机产生的谐波电流相位角不一致,谐波可以相互抵消,总谐波电流可以变小。
8.0.5 为方便检测电池更换站整体的电能质量,检测点宜取自电源进线。电压取样点可不取自公用电网公共连接点(PCC)。检测参数的要求在相关电能质量标准中已有明确规定。