电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
7.2 电池箱更换设备布置
7.2.1 电池箱更换设备的布置应方便车辆的通行及停靠。
7.2.2 电池箱更换设备布置应根据电池箱在车体的安装位置确定,并应能可靠识别电池箱在换电车辆上的安装位置。
7.2.3 在装载、搬运和卸载电池箱过程中,电池箱更换设备应具有必要的对操作人员、车辆和设备的安全保护措施。
7.2.4 预装式电池更换站设备布置时,宜预留人员操作空间。