电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
6.2 充电机布置
6.2.1 充电机的布置应有利于通风和散热。
6.2.2 多台充电机宜组屏(柜)安装。电池更换站内充电机屏(柜)外形尺寸应保持一致。
6.2.3 充电机与充电架之间的电缆连接应采用固定方式,充电机屏(柜)宜布置在充电架附近,屏前后应留有运行及检修通道。
条文说明
6.2.1 充电机由功率变换模块组成,会产生一定的热量,其在站内布置应有利于散热。
6.2.2 从方便实用和美观的角度,多台充电机宜组屏安装。
6.2.3 充电机屏(柜)前后应留有运行及检修通道,方便操作人员日常维护以及在充电机出现故障情况下能够进行维修。
6.2.2 从方便实用和美观的角度,多台充电机宜组屏安装。
6.2.3 充电机屏(柜)前后应留有运行及检修通道,方便操作人员日常维护以及在充电机出现故障情况下能够进行维修。