电动汽车电池更换站设计标准 GB/T51077-2024
5.2 电气主接线
5.2.1 电池更换站供配电系统的电气主接线可选择线变组、单母线或单母线分段接线。
5.2.2 当电池更换站配置两台及以上变压器时,可采用双电源供电,高压侧可采用线变组或单母线分段接线,0.4kV侧宜采用单母线分段接线。
5.2.3 当0.4kV侧采用单母线分段接线时,低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间,应设置防止不同电源并联运行的机械闭锁和电气联锁装置。
条文说明
5.2.2 电池更换站可根据实际情况采用35kV、20kV、10kV、6kV供电,统称为高压侧。