特种火灾探测器 GB15631-2008
附录A(规范性附录)气体检验装置
A.1 试验设备
A.1.1 测量区、试验仪器及探测器的布置见图A.1。
A.1.3 气体检验装置应能以不大于1℃/min的升温速率将测量工作区内的温度升到55℃±2℃。
A.1.1 测量区、试验仪器及探测器的布置见图A.1。
图A.1 探测器、试验仪器布置图

A.1.2 气体检验装置应能保证测量工作区内的气流速度满足试验要求。
A.1.3 气体检验装置应能以不大于1℃/min的升温速率将测量工作区内的温度升到55℃±2℃。
目录
上节
下节
- 上一节:7 标志
- 下一节:附录B(规范性附录)气体传感器