特种火灾探测器 GB15631-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.17 静电放电抗扰度试验

5.17.1目的
    检验探测器对带静电人员、物体造成的静电放电的适应性。
5.17.2 方法
5.17.2.1 将试样放在距接地参考平面0.8m的支架上。接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15min。
5.17.2.2 对绝缘体外壳的试样,实施空气放电;对导体外壳的试样,实施接触放电。
5.17.2.3 按GB 16838中的要求,对试样施加表5所示条件的电磁干扰。
5.17.2.4 干扰期间,观察并记录试样的工作状态。
5.17.2.5 干扰结束后,按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.17.3 要求
    探测器应满足4.1.9规定。
5.17.4 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的规定。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475