特种火灾探测器 GB15631-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验

5.15.1 目的
    检验探测器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
5.15.2 方法
5.15.2.1 将试样安放在不导电支座上,接通电源,使试样处于正常监视状态15min。
5.15.2.2 按GB 16838中的要求,对试样施加表5所示条件的电磁干扰。
5.15.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.15.2.4 干扰环境结束后,按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.15.3 要求
    探测器应满足4.1.9规定。
5.15.4试验设备
    试验设备应满足GB 16838的有关要求。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475