特种火灾探测器 GB15631-2008
5.11 振动(正弦)(运行)试验
5.11.1 目的
检验探测器长时间承受振动影响的能力。
5.11.2 方法
5.11.2.1 将试样及其底座固定在振动试验台上,接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。
5.11.2.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以5m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.11.2.3 振动结束后,按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.11.3 要求
探测器应满足4.1.8.1规定。
5.11.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
