特种火灾探测器 GB15631-2008
5.5 点型一氧化碳火灾探测器基本性能试验
5.5.1 独立式探测器的基本性能试验
5.5.1.1 目的
检查独立式探测器的基本性能。
5.5.1.2 方法
5.5.1.2.1 使试样处于火灾报警状态,观察并记录试样声、光报警信号情况。
5.5.1.2.2 在试样正前方1m处,测量声报警信号的声压级(A计权)。
5.5.1.2.3 操作试样自检,观察并记录试样声、光报警信号情况。
5.5.1.2.4 检查并记录试样指示灯的颜色标识情况。
5.5.1.2.5 对非内部电池供电的报警器,将其外部供电电源线的极性反接,除非报警器发出故障或火灾报警信号,这种状态要保持2h。如果报警器使用时是互联式,那么,他们之间的连接线也必须进行反接。
5.5.1.2.6 对于电池供电的报警器(包括备用电池),如报警器的结构允许,将电池与报警器上的电池连接端子之间互相反接,除非报警器发出故障或火灾报警信号,这种状态要保持2h。
5.5.1.2.7 电池供电的报警器(包括备用电池),以故障电压供电,观察报警器是否发出故障信号。
5.5.1.2.8 进行上述操作后,重新连接报警器供电电源,并且按5.5.1.2.1~5.5.1.2.6的要求检查试样的基本功能。
5.5.1.3 要求
探测器应满足4.5.3规定。
5.5.2 气体干扰试验
5.5.2.1 目的
检验探测器暴露在特定浓度的非一氧化碳气体中的防误报能力。
5.5.2.2 方法
5.5.2.2.1 按4.5.1.2~4.5.1.3要求,使试样处于正常监视状态稳定工作至少15min。如果试样响应阈值可调,应将试样的响应阈值设定为最小。
5.5.2.2.2 按表11规定,将试样暴露在规定浓度的气体中保持lh。
5.5.2.3 要求
探测器应满足4.5.4规定。
5.5.3 重复性试验
5.5.3.1 目的
检验单只探测器多次报警时响应阈值的一致性。
5.5.3.2 方法
5.5.3.2.1 按4.5.1或4.5.2要求,在试样正常工作位置的任意一个方位上连续6次测量试样的响应阈值。
5.5.3.2.2 6个响应阈值中的最大值用Smax表示,最小值用Smin表示。
5.5.3.3 要求
探测器应满足4.5.5规定。
5.5.4 方位试验
5.5.4.1 目的
检验探测器在不同方位I的进气性能,并确定探测器响应的“最有利”和“最不利”方位。
5.5.4.2 方法
5.5.4.2.1 按4.5.1或4.5.2要求测量响应阈值。每测完1次,试样应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°,共测量8次。
5.5.4.2.2 记录试样最大响应阈值和最小响应阈值对应的方位。在以后的试验中,这两个方位分别称“最不利”和“最有利”方位。
5.5.4.3 最大响应阈值用Smax表示,最小响应阈值用Smin表示。
5.5.4.4 要求
探测器应满足4.5.6规定。
5.5.5 一致性试验
5.5.5.1 目的
检验多只探测器响应阈值的一致性。
5.5.5.2 方法
5.5.5.2.1 按4.5.1或4.5.2要求,依次测量16只试样的响应阈值。
5.5.5.2.2 计算出16只试样响应阈值的平均值,用Srep表示。
5.5.5.2.3 16只试样中,最大响应阈值用Smax表示,最小响应阈值用Smin表示。
5.5.5.3 要求
探测器应满足4.5.7规定。
5.5.6 长期稳定性
5.5.6.1 目的
检验探测器在正常大气条件下长期运行的稳定性。
5.5.6.2 方法
5.5.6.2.1 在5.1.1规定的大气条件下,按5.1.2要求使试样处于正常监视状态,保持3个月。
5.5.6.2.2 按4.5.1或4.5.2要求,测量试样的响应阈值,并与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用Smax表示,小的响应阈值用Smin表示。
5.5.6.3 要求
探测器应满足4.5.8规定。
5.5.7 高浓度淹没试验
5.5.7.1 目的
检验探测器在高浓度一氧化碳气体工作的适应性。
5.5.7.2 方法
5.5.7.2.1 试样按5.1.2要求安装在气体检验装置中。
5.5.7.2.2 试验前,气体试验装置和试样内部一氧化碳的浓度应低于5μL/L。使试样在正常监视状态下稳定工作至少15min。
5.5.7.2.3 按(5μL/L)/min的速率将气体检验装置中一氧化碳浓度增加至500μL/L,保持2h。
5.5.7.2.4 将试样在正常大气条件下恢复4h后,按4.5.1或4.5.2要求,测量试样的响应阈值,并与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用Smax表示,小的响应阈值用Smin表示。
5.5.7.3 要求
探测器应满足4.5.9规定。
5.5.8 一氧化碳响应敏感度试验
5.5.8.1 目的
检验探测器在一氧化碳气体与其他气体共存时的响应敏感度。
5.5.8.2方法
5.5.8.2.1试样按5.1.2要求安装在气体检验装置中。
5.5.8.2.2 试验前,气体试验装置和试样内部一氧化碳的浓度应低于5μL/L。使试样在正常监视状态下稳定工作至少15min。
5.5.8.2.3 将气体检验装置中一氧化碳浓度增至70μL/L,其他干扰气体浓度分别按表10给定的浓度,保持1h。
5.5.8.3 要求
探测器应满足4.5.10规定。
5.5.9 电源参数波动试验
5.5.9.1 目的
检验探测器在电源参数波动条件下响应阈值的稳定性。
5.5.9.2 方法
5.5.9.2.1 供电电源为恒压的探测器
按制造商规定的供电参数上、下限值(如未规定,则上、下限参数分别为额定参数110%和85%)给试样供电,按4.5.1或4.5.2要求分别测量响应阈值。与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用Smax表示,最小响应阈值用Smin表示。
5.5.9.2.2 供电电源为脉动电压的探测器
将试样通过长度为1000m,截面积为1.0mm2的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配套的控制和指示设备连接,使其处于正常监视状态。调节试验装置,使控制和指示设备的输入电压分别为187V(50Hz)、242V(50Hz),按4.5.1或4.5.2要求分别测量试样响应阈值。与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用Smax表示,最小响应阈值用Smin表示。
5.5.9.3 要求
探测器应满足4.5.11规定。
5.5.10 气流试验
5.5.10.1 目的
检验探测器抗气流干扰的能力和在气流干扰条件下响应阈值的稳定性。
5.5.10.2 试验方法
在试样周围气流速度为(0.24±0.04)m/s条件下,按4.5.1或4.5.2要求,分别在试样的“最不利”和“最有利”方位上测量响应阈值,并分别用S(0.2)max3)和S(0.2)min表示。在试样周围气流速度为(1.0±0.2)m/s条件下,重做上述试验,响应阈值分别用S(1.0)max4)和S(1.0)min表示。
5.5.10.3 要求
探测器应满足4.5.12规定。
5.5.1.1 目的
- 上一节:5.4 图像型火灾探测器基本性能试验
- 下一节:5.6 高温(运行)试验