14.3 楼梯和电梯
14.3.1 楼梯设计宜符合下列规定:
1 主控楼楼梯宽度不宜小于1.4m;
2 楼梯踏步宽度与高度宜符合表14.3.1的规定;
3 建(构)筑物各部位钢梯倾斜角度不宜大于45°。
14.3.2 主控楼宜设置供人员使用的电梯,焚烧车间宜设置锅炉检修电梯。
目录
上节
下节
上一节:
14.2 门和窗
下一节:
14.4 建筑节能