9.4 汽轮发电机组及其辅助设备

9.4.1 汽轮发电机组型式的选用,应根据利用垃圾热能发电或热电联产的条件确定。机组年运行时数应与垃圾焚烧炉相匹配。
9.4.2 汽轮发电机组的冷却方式,应结合当地水资源利用条件,并进行技术经济比较确定。水资源贫乏地区宜采用空气冷却方式。
9.4.3 采用热电联产的热能利用方式时,汽轮机选择宜符合下列规定:
    1 当只有一台汽轮机时,宜优先选择抽凝式汽轮机;
    2 当有两台及以上汽轮机且有全年稳定热负荷时,可选用抽凝式、抽气背压式或背压式汽轮机。
 