电动汽车充电站设计标准 GB/T50966-2024
返 回
变小
变大
底 色

7 电能质量

7.0.1 充电设施接入电网,公共连接点的电压偏差应符合现行国家标准《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325的有关规定,充电站供电点的电压偏差限值应符合下列规定:

      1 20kV及以下三相供电的电压偏差为标称电压的±7%;

      2 220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。

7.0.2 充电站设计宜采取选择合理变压器变压比、电压分接头和阻抗电压、补偿无功功率、调整三相负荷平衡等减小供电电压偏差的措施。

7.0.3 充电站接入电网所注入的谐波电流和引起公共连接点的谐波电压,应符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549的有关规定。当不满足规定时,应采取加装谐波消除装置等措施进行改善。

7.0.4 充电站单相用电设备宜均衡接人三相配电系统。充电站接入电网公共连接点的电压不平衡允许限值,应符合现行国家标准《电能质量 三相电压不平衡》GB/T 15543的有关规定。