惰性气体灭火剂 GB20128-2024
6 检验规则
6.1 检验类别与项目
6.1.1 出厂检验
惰性气体灭火剂的含量(体积分数)、水分含量(体积分数)、氧含量(体积分数)为出厂检验项目。
6.1.2 型式检验
型式检验项目为第4章规定的全部项目。有下列情况之一,应进行产品型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b)产品的设计、关键原材料、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量时;
c)产品标准规定的技术要求发生变化时;
d)停产一年及以上恢复生产时;
e)产品质量监管部门提出进行型式检验要求时;
f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况时。
6.2 抽样
抽样前应将产品混合均匀,每一项性能检验前应将样品混合均匀。
抽取产品(气瓶)数量的20%(按照向上取整原则取整数数量)进行出厂检验。
型式检验产品应从出厂检验合格的产品中抽取。
6.3 判定规则
出厂检验项目应符合第4章规定的相应要求,如有任何一项不符合要求,应重新从两倍数量的包装中取样,复验后仍有不符合要求的项目,则判定为不合格产品。
型式检验结果应符合第4章规定的要求,如有任何一项不符合要求,则判定为不合格。
目录
上节
下节
- 上一节:5 试验方法
- 下一节:7 标志、充装、包装、运输和贮存