二氧化碳灭火剂 GB4396-2024
返 回
变小
变大
底 色

5 试验方法

5.1 二氧化碳纯度
5.1.1 方法I 气相色谱法(仲裁检验)
    从样品钢瓶的气相取样,采用配置氦离子化检测器的气相色谱仪测定二氧化碳样品中氮气、氢气、氧气、一氧化碳的含量按附录A进行测定,采用配置氢火焰离子化检测器的气相色谱仪按GB/T 8984的规定测定总烃含量,按5.2的规定测定水含量,按5.5的规定测定总硫化物含量。
    二氧化碳的纯度按公式(1)计算。
5.1.2 方法II 化学吸收法(快速检验)
    从样品钢瓶的气相取样,按GB 1886.228-2016中A.4的规定进行试验。
    取两次测定结果的算术平均值为测定结果,重复条件下两次独立测定结果的绝对偏差不大于0.02%。
5.2 水含量
    从样品钢瓶的气相取样,按GB/T 5832.2的规定进行试验。
    使用镜面式或电容式露点仪测量,电容式露点仪应选用耐酸型传感器。
    取两次测定结果的算术平均值为测定结果,重复条件下两次独立测定结果的绝对偏差不大于1x10-6
5.3 氧含量
    从样品钢瓶的气相取样,采用配置氦离子化检测器的气相色谱仪测定二氧化碳样品中氧含量。
    取两次测定结果的算术平均值为测定结果,重复条件下两次独立测定结果的绝对偏差不大于1x10-6
    可按GB/T 6285的规定采用电化学法测定,当测定结果有异议时,以气相色谱法为仲裁法。
5.4 油含量
    从样品钢瓶的液相取样,按GB 1886.228-2016中A.8的规定进行试验。
5.5 总硫化物含量
5.5.1 仪器和试剂
    配置火焰光度检测器(FPD)的气相色谱仪,检测限小于0.1x10-6(体积分数,以羰基硫计)。用于测定总硫化物含量的色谱仪,使用色谱空柱或进样管路直接连接检测器、与样品有接触的输送管线、样品定量管和色谱柱等部件应选用对硫化物呈惰性的材质,如聚四氟乙烯。
    气体标准样品,二氧化碳中羰基硫,其总硫含量与待测样品规定的总硫含量接近。
5.5.2 测试步骤
    开启设备,设定仪器操作参数。待仪器运行稳定后,将气体标准样品接入进样口,气态样品充分吹扫取样管路,取得代表样品后开始进样,测试气体标准样品中的总硫化物含量。从样品钢瓶的气相取样,相同的操作条件下,测试待测样品,并按公式(2)计算样品中总硫化物的含量。
    取两次测定结果的算术平均值为测定结果,重复条件下两次独立测定结果的相对偏差不大于10%。