阻火器 GB5908-2024
附录C(规范性) 阻火器试验程序及取样数量
C.1 试验程序说明
C.1.1 试验顺序
试验顺序如下:
a)外观、材质与连接形式(7.2);
b)垫片(7.2);
c)盐雾腐蚀试验(7.3);
d)二氧化硫腐蚀试验(7.4);
e)强度试验(7.5);
f)密封试验(7.6)
g)阻爆燃(轰)试验(7.7~7.9);
h)耐烧试验(7.10);
i)隔爆接合面的间隙(7.2);
j)压力损失、通气量试验(7.11);
k)静电跨接线(7.2)。
C.1.2 说明
试验说明如下:
a)C.1.1规定的试验顺序的序号在图A.1中用方框中的字母表示;
b)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
C.2 试验程序图
试验程序见图C.1。