阻火器 GB5908-2024
返 回
变小
变大
底 色

7.4 二氧化硫腐蚀试验

    试验在化工气体腐蚀试验装置中进行。每24h向试验装置中加入体积浓度为1%的二氧化硫气体。放置在试验装置底部的平底大口器皿中注入足够的蒸馏水,靠自然挥发形成潮湿的环境,试验装置内温度保持在45℃±2℃。
    将被测阻火器清除油渍后,按正常使用位置悬挂在试验装置的中间部位,试验装置顶部凝聚的液滴不应滴在被测阻火器上。
    试验周期16d,试验结束后,将被测阻火器置于温度20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查被测阻火器的腐蚀情况,记录试验结果。
    试验所用的二氧化硫气体也可每天在试验装置内由Na2S2O3·5H2O溶液和稀硫酸反应制取。
 