附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量

J.1 试验程序说明
J.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1)外观(6.2);
    2)流量系数测定(6.16);
    3)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
    4)泡沫钩管防倾倒试验(6.20);
    5)耐水冲击试验(6.17)。
J.1.2 说明
    说明如下:
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
J.2 试验程序
    试验程序见图J.1。