泡沫灭火设备 GB20031-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量

G.1 试验程序说明
G.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1)外观(6.2);
    2)混合比试验(6.5);
    3)压力损失试验(6.11);
    4)水压强度试验(6.3);
    5)水压密封试验(6.4);
    6)抗真空试验(6.15);
    7)运行可靠性试验(6.7)。
G.1.2 说明
    说明如下:
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
G.2 试验程序
    试验程序见图G.1。