泡沫灭火设备 GB20031-2024
附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
E.1 试验程序说明
E.1.1 试验序号
试验序号如下:
1)外观(6.2);
2)混合比试验(6.5);
3)压力损失试验(6.11);
4)水压强度试验(6.3);
5)水压密封试验(6.4);
6)运行可靠性试验(6.7);
7)水轮机(5.1.5.3);
8)泡沫液泵(5.1.5.4);
9)电磁阀(5.1.1.10)(适用时);
10)安全阀排放压力测定(6.8);
11)单向阀水压强度试验(6.3);
12)单向阀反向密封试验(6.9);
13)单向阀开启压力测定(6.10);
14)控制阀门水压密封试验(6.4);
15)控制阀门水压强度试验(6.3)。
E.1.2 说明
说明如下:
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
E.2 试验程序
试验程序见图E.1。

目录
上节
下节