泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.31 热空气加速老化试验
隔膜试样按GB/T 3512的规定进行热空气加速老化试验,试验温度为(70±2)℃,试验时间60d,试验后将试样在(23±2)℃的环境下放置24h,检查隔膜试样是否发生破裂,然后按6.30的规定测定拉伸强度和扯断伸长率。
目录
上节
下节
- 上一节:6.30 拉伸试验
- 下一节:6.32 耐泡沫液浸渍试验