泡沫灭火设备 GB20031-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.27 灭火试验

    将4只泡沫喷头按正方形安装在试验管网上,泡沫喷头的安装高度为生产商规定的最大值,喷头间距为生产商的规定值,泡沫混合液的供给强度不大于8L/(min·㎡)[对水成膜泡沫液供给强度不大于6.5L/(min·㎡)],管网与泡沫混合液供给管路相接,应使用相对应的泡沫液配制混合液。
    将尺寸为2.15m×2.15m,深度不小于280mm的方形钢制油盘置于4只喷头的中央正下方,油盘中先加入25mm深的水,再加入40mm深的92号汽油。调节泡沫喷头入口压力至额定工作压力,引燃燃料并预燃30s后启动试验系统开始喷洒泡沫,连续喷洒5min,记录灭火时间。
 