泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.21 叶轮超转速试验
将叶轮通过适宜的联接器固定在超转速试验台上,驱动叶轮使转速达到最大转速的1.5倍,连续转动30min,检查叶轮及其连接装配部分是否出现影响机械强度的松动和损坏。试验中应采取必要的安全防护设施。
目录
上节
下节
- 上一节:6.20 防倾倒试验
- 下一节:6.22 泡沫喷头覆盖半径测定