泡沫灭火设备 GB20031-2024
6.19 密封元件性能试验
6.19.1 将装好密封元件的泡沫产生器安装在专用试验装置上,充0.03MPa的气压,关闭进气阀门,保持10min,检查压力变化。再将试验系统抽真空至0.01MPa时,关闭抽气阀,保持10min,检查压力变化。
6.19.2 将装好密封元件的泡沫产生器安装在试验管网中,启动试验泵缓慢升压至密封元件破裂或损坏,记录此时泡沫产生器前的压力值。试验中用于测量压力的仪表精度不应低于0.4级。
目录
上节
下节
- 上一节:6.18 发泡倍数和析液时间测定
- 下一节:6.20 防倾倒试验