泡沫灭火设备 GB20031-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.10 单向阀开启压力测定

    将单向阀安装在试验管网上,单向阀入口处安装精度不低于0.4级的压力测量仪表,从入口端缓慢升压至出口端有水流出,记录入口压力值,反复试验3次。
 
目录 上节 下节