道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
J.0.1 RABT 和 HC 标准升温曲线应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验可供选择附加的试验程序》(GB/T 26784)的规定。
J.0.2 耐火极限判定标准应符合下列规定:
1 当采用HC标准升温曲线测试时,其耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm处钢筋的温度超过250°C,或者混凝土表面的温度超过380 ºC时,判定为达到耐火极限。
2 当采用RABT标准升温曲线测试时,其耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm处钢筋的温度超过300℃,或者混凝土表面的温度超过380 ºC时,判定为达到耐火极限。
- 上一节:附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
- 下一节:本规范用词说明