道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
返 回
变小
变大
底 色

23.2 隧道保护要求

23.2.1 由于相邻隧道掘进、深基坑、高楼桩基、降水、附加堆载、河床冲淤等各种卸载和加载活动对道路隧道所产生的影响限值,应符合以下技术标准:
    1 隧道结构附加隆沉量和水平位移量≤15mm;
    2 隧道结构局部变形的曲率半径≥12000m。
23.2.2隧道保护的技术要求:
    1 邻近隧道的基坑工程,其环境保护等级及与隧道的最小净距宜满足表23.2.2 的要求;
    注:1 H为基坑开挖深度;
           2 S为隧道边线与基坑开挖边线的净距。
    2 邻近隧道的新建盾构法隧道工程,新建隧道中心线至既有隧道边线的距离应不小于2.5倍新建隧道中心线至地面的距离。