道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
22.2 通风节能
22.2.1 通风方式的选择,有条件时应首先考虑节能的纵向通风方式。
22.2.2 隧道内风机的启动应根据VI、CO和风速、风向检测仪等提供的数据进行台数控制,在夜间或交通低峰等车流量稀少的情况下,可以部分启动或者全部停止运行。
22.2.3 大型集中送排风机应能做到叶片停机可调,或进行变频控制。
22.2.4 设备管理用房(包括运营管理中心)空调通风系统中,分体多联式空调应选用变频调节,宜设置全热交换器提供新风,充分利用排风冷(热)量预冷(热)新风,降低空调能耗;空调通风系统应能根据室内外温湿度变化及季节变化等情况进行空调和通风的工况转换,合理节约风机能耗。
22.2.5 根据隧道内的CO浓度、VI能见度及隧道内车流量等综合数据,应由综合监控系统实现智能风量调节。
22.2.6 部分无人值守的设备用房可采用间歇通风方式,节约运行能耗。
