道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
20.4 装修材料的选择
20.4.1 除嵌缝材料外,隧道装修材料应采用A级不燃材料。
20.4.2 隧道侧墙装修材料宜采用高强、防火、防水、耐腐蚀、耐洗刷、易清洗、耐久性好的材料,漫反射系数不宜小于70%。
20.4.3 隧道侧墙装修材料、防火内衬,耐久年限应达到25年以上。
20.4.4 隧道内装修材料在日常使用及高温下不得分解出有毒、有害气体。
20.4.2 隧道侧墙装修材料宜采用高强、防火、防水、耐腐蚀、耐洗刷、易清洗、耐久性好的材料,漫反射系数不宜小于70%。
20.4.3 隧道侧墙装修材料、防火内衬,耐久年限应达到25年以上。
20.4.4 隧道内装修材料在日常使用及高温下不得分解出有毒、有害气体。
目录
上节
下节
- 上一节:20.3 防火内衬
- 下一节:20.5 隧道外景观设计