道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
14.4 电源、接地及防雷
14.4.1 隧道弱电系统设备的电源应按一级负荷中的重要负荷设计,并由不间断交流电源设备(UPS)供电。
14.4.2 电源系统设计应满足以下要求:
1 由供电系统提供两路独立的低压三相交流电源,并经过交流电源自切装置实现手/自动切换;
2 设置不间断电源,蓄电池容量应保证在90%负荷时的连续供电时间不少于2h;
3 不间断电源的容量应按弱电系统最大负荷功率配置;
4 不间断电源的运行状态、参数信息应上传综合监控系统。
14.4.3 接地及防雷设计应满足以下要求:
1 弱电系统接地应采用共用接地系统,接地电阻值不应大于1Ω;并应采取等电位连接措施;
2 不间断电源和交流电源配电装置的进线端、出线端;户外安装的弱电设备、信号传输线路、供电线路应设置防雷保护装置。
- 上一节:14.3 通信
- 下一节:14.5 线缆及敷设