道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
12.9 照明配电及控制
12.9.1 隧道照明供电方案应满足照明器电压偏移指标,当电压偏移或波动不能保证照明质量或光源寿命时,在技术经济合理的条件下,可采用电力稳压器或照明专用变压器供电。
12.9.2 隧道照明负荷应根据性质、功能,设置单独的配电回路。
12.9.3 一般照明电缆应采用低烟无卤阻燃型电缆。应急照明电缆应采用低烟无卤耐火型或矿物绝缘类电缆。照明分支线可采用低烟无卤阻燃型电线穿钢管敷设。
12.9.4 隧道内应急照明、疏散照明等应按一级负荷中特别重要的负荷考虑,并应采用单独供电回路,且不应设置其他可以人为切换该电路的控制设备,以减少误操作的可能性。
12.9.5 照明配电宜采用放射式和树干式结合的方式。低压照明供电半径应满足电能质量要求,长隧道可采用中压供电方式。
12.9.6 照明控制应具备手动控制功能;宜采用自动控制为主、手动控制为辅的控制方式。
12.9.7 入口段、过渡段、出口段照明亮度宜根据洞外亮度、交通量变化进行自动调控。白天及夜间调光亮度按表12.9.7-1、12.9.7-2取值。
