10.4 隧道需风量

10.4.1 车辆有害气体的排放量,应按设计初期、近期和远期预测交通量、交通组成、车辆状况、并结合汽车尾气限排标准实施情况计算,取其较大者作为设计取值。
10.4.2 设计需风量应取稀释CO、烟雾、NO2和隧道最小换气量中所需风量中的最大值,计算时应按行车速度10km/h一档分别进行计算。
10.4.3 稀释CO、NO2所需风量按公式10.4.3-1计算,稀释烟雾所需风量按公式10.4.3-2计算,隧道入口新风污染物浓度应考虑环境本底浓度和邻洞污染空气的影响。
10.4.4 隧道内车辆有害气体排放以2010年为基准年进行计算,小汽车和轻型车有害气体排放按公式10.4.4-1计算,重型柴油车有害气体排放按公式10.4.4-2计算:


 