道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
返 回
变小
变大
底 色

10.2 设计标准

10.2.1 隧道内部环境标准应符合下列规定:
    1 CO和烟雾设计浓度,应满足表10.2.1中的规定;
    注: 日常阻滞指经常发生阻滞的交通工况,一般阻滞指交通阻滞不常发生的交通工况。
    2 正常、阻滞工况时隧道内的平均NO2浓度不高于1ppm,养护维修时隧道内NO2浓度不高于0.12ppm;
    3 隧道内的最高空气温度不宜高于45℃。
10.2.2 通风系统设计时的交通工况设定宜符合下列要求:
    1 交通阻滞工况时,平均车速为10km/h的计算长度可按不小于2km、其余路段车速适当加大计算;
    2 上海市外环以内的隧道宜考虑日常阻滞交通工况,外环外隧道结合区域交通情况确定阻滞类型;
10.2.3 通风系统的最小换气量应满足以下要求:
    1  隧道换气次数不应小于3次/h;
    2  纵向通风的隧道内风速不应低于2.5m/s。
10.2.4 隧道设计纵向风速不宜大于10m/s,特殊情况时不得大于12m/s;
10.2.5隧道运营管理中心、设备管理用房、电缆通道等附属用房通风设计应符合下列要求:
    1 室内环境应符合表10.2.5规定;
    注:厕所排风按每坑位100m³/h计算,且小时换气次数不宜小于10次/h。
    2 当采用空调系统时,新风量每人不应少于30m³/h。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475