道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
返 回
变小
变大
底 色

9.4 明挖法现浇结构防水

9.4.1  明挖法现浇结构应采用防水混凝土浇筑,防水措施应按表9.4.1的规定选用。
9.4.2  明挖法现浇结构变形缝和施工缝防水应满足以下要求:
    1 应根据设计的防水等级、最大水压、预计变形量大小,确定变形缝的设置方式、止水带(条)的形式与性能。止水带首选中埋式止水带,其次可选外贴式止水带、附贴式或可卸式等内装式止水带;
    2 施工缝防水同9.3.3条中的相关规定。
    3 明挖现浇结构与工作井的施工缝应预设预埋式注浆管与遇水膨胀橡胶条。
9.4.3  中等以上腐蚀环境中的隧道混凝土外防水层的选用与设置应符合如下要求:
    1 在迎水面或复合式衬砌之间宜设置全包柔性外防水层,并根据顶、底板防水层的特性考虑保护措施;
    2 当耐久性设计中考虑设置防腐蚀层时,外防水层的设计应与防腐蚀层相结合。
9.4.4  叠合结构中地下连续墙防水应符合下列要求:
    1  混凝土的抗渗等级应不小于P8,最小强度等级为C35,最大水胶比为0.5,胶凝材料的用量为350kg/m³~420kg/m³。
    2  墙体及接头的渗漏水,宜根据渗漏量的大小,采用水泥基渗透结晶型防水材料或聚氨酯类注浆材料等进行处理,待无明显渗水后,再进行内部结构施工。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475