7.2 隧道横断面布置

7.2.1 隧道盾构段宜采用圆形断面,沉管段宜采用双孔一管廊或多孔多管廊的矩形断面,陆域暗埋段宜采用矩形断面。
7.2.2  隧道横断面布置在满足建筑限界要求的前提下,应充分利用空间、合理布置运营设备和安全疏散设施,有效控制断面的规模尺寸,并与工程施工工艺相配合。
7.2.3  隧道横断面设计应明确功能分区,满足行车安全、事故疏散、日常维护检修的要求。
7.2.4  运营设备空间布置应遵循以下原则:
    1 设备布置不得侵入建筑限界;
    2 设备布置应满足各自工艺要求,方便维修保养;
    3 电缆、管线应集中布置,宜设置专用管廊。
7.2.5 隧道的路面横坡,应结合隧道内路面排水方案确定。取单向坡时,坡度宜采用1.0%~2.0%;当采用双向坡时,应与路段横坡顺接过渡。
7.2.6 隧道横断面应满足主体结构、路面结构设计的需要,并为排水、通风、照明、消防、监控、装修、交通和运营管理等设施提供安装空间,同时预留结构变形、施工误差、路面调坡等余量。
7.2.7 排水边沟宜布置在车道一侧或二侧的侧向宽度内。
7.2.8 引道段地面护栏的高度不应低于1.1m。