道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
5.1 一般规定
5.1.1 隧道的建筑限界内任何物体都不得侵入。
5.1.2 隧道建筑限界宜与两端接线道路的建筑限界保持一致,不一致时应设过渡段平顺衔接。
5.1.3 隧道内一般可不设置检修道,单向2车道的长~超长隧道宜在行车方向右侧设置连续式紧急停车带。在受到施工方法等制约条件下,可采取相应措施。
5.1.4 单车道的匝道应设置连续式紧急停车带(应急车道)。
5.1.5 当路面采用单向坡时,建筑限界底边线应与路面重合;当采用双向坡时,建筑限界底边线应水平置于路面最高处。
