道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
返 回
变小
变大
底 色

3.3 自然地理条件调查

3.3.1 区域气象调查应包括隧址地区的气温、气压、湿度、风速、风向、降水量、雾日等,其中气温、风速、降水量应调查其极端值。
3.3.2 地形测绘应满足以下要求:
    1 按设计阶段的要求,搜集或测绘地形图、线路横断面和纵断面图等;
    2 按规定设置测绘的平面及高程控制点;
    3 地形测绘的范围一般应包括上、下行隧道轴线外侧50m~100m范围,如设计有特殊要求,可调整测绘范围。