建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2024
返 回
变小
变大
底 色

7.3 排烟阀和常闭式送风阀

7.3.1 产品铭牌
    同7.2.1。
7.3.2 复位功能
    同7.2.3。
7.3.3 手动控制
7.3.3.1 试验设备
    同7.2.5.1。
7.3.3.2 试验步骤
    使排烟阀、常闭式送风阀处于关闭状态,按以下步骤进行试验。
    a)将测力计与手动操作的手柄、拉绳或按钮相连,通过测力计将力施加其上,使阀门开启。所测得的作用力即为手动开启操作力。
    b)目测阀门手动操作是否方便、灵活、可靠。
7.3.4 电动控制
7.3.4.1 试验设备
    同7.2.6.1。
7.3.4.2 试验步骤
    将排烟阀、常闭式送风阀按使用状态固定后,按以下步骤进行试验:
    a)使阀门处于关闭状态,将电源与启闭装置中的电控电路相连;
    b)调节电源的输出电压,使其值为阀门额定工作电压值的85%,接通控制电路,目测阀门是否正常动作开启;
    c)断开控制电路,将阀门关闭;
    d)调节电源的输出电压,使其值为阀门额定工作电压值的110%,接通控制电路,目测阀门是否正常动作开启。
7.3.5 信号反馈功能
    使排烟阀、常闭式送风阀处于关闭状态,按以下步骤进行试验:
    a)接通启闭装置中的控制电路,阀门应开启,用万用表测量阀门叶片所处位置的输出信号;
    b)接通启闭装置中的复位电路,阀门应关闭,用万用表测量阀门叶片所处位置的输出信号。
7.3.6 绝缘性能
    同7.2.8。
7.3.7 可靠性
7.3.7.1 试验设备
    同7.2.6.1、7.2.11.1。
7.3.7.2 试验步骤
    将排烟阀、常闭式送风阀按实际使用情况安装,并处于关闭状态,按以下步骤进行试验。
    a)启动启闭装置,使阀门打开。如此反复操作共200次,其中电动和手动各进行100次操作。
    b)经200次开关试验后,关闭阀门,将阀门安装在7.2.11.1规定的漏风量测试系统的管道上,启动引风机,调整进气阀和调节阀,使阀门前后的气体静压差为1000Pa±15Pa,待稳定60s后,分别电动和手动开启阀门,观察其开启情况。
7.3.8 耐腐蚀性能
7.3.8.1 试验设备及测量仪表的准确度
    同7.2.10.1、7.2.10.2。
7.3.8.2 试验步骤
    试验时排烟阀、常闭式送风阀按照实际使用情况,使叶片处于关闭状态,按照7.2.10.3的规定进行。
7.3.9 环境温度下的漏风量
7.3.9.1 试验设备及测量仪表的准确度
    同7.2.11.1。
7.3.9.2 试验步骤
    试验时排烟阀、常闭式送风阀按照实际使用情况,使叶片处于关闭状态,并且使阀门前后的气体静压差为1000Pa±15Pa,按照7.2.11.1.5的规定进行。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475