点型感温火灾探测器 GB4716-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录A(规范性) 标准温箱

A.1 检验探测器响应时间的试验设备是专用的标准温箱。温箱的风道截面为正方形,并有一个水平工作区域,如图A.1所示,探测器安装在风道工作区域的顶板上,并使它与风道的两个侧壁对称。
A.2 风道中的气流流速在试验过程中应始终为0.8m/s±0.1m/s(25℃时测量值),并能分别以0.2℃/min、1℃/min、3℃/min、5℃/min、10℃/min、20℃/min、30℃/min的升温速率升温;测温误差为±2℃,响应时间测量误差±1s。应保证探测器附近的气流不受风道底面和侧壁的影响,探测器不应受到加热器的直接热辐射作用。
A.3 测温元件距离风道工作区域风道顶板应大于25mm,并且测温元件在水平方向上位于探测器的迎风侧距探测器至少50mm。测温元件的时间常数应小于2s。