点型感温火灾探测器 GB4716-2024
返 回
变小
变大
底 色

6 试验

6.1 通则
6.1.1 试验大气条件
    除在有关条文另有说明外,各项试验均在下述大气条件下进行。
    ——温度:15℃~35℃。
    ——相对湿度:25%~75%。
    ——大气压力:86kPa~106kPa。
6.1.2 容差
    除有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%;环境条件参数偏差应符合GB/T 16838规定。
6.1.3 试验的正常监视状态
    如试验方法要求探测器处于正常监视状态,应将探测器与制造商提供的控制和指示设备连接。
    在有关条文中没有特殊要求时,应保证探测器的工作电压为额定工作电压,并在试验期间保持工作电压稳定。
    注:探测器的检测报告包含试验期间探测器配接的控制和指示设备的型号、制造商等内容。
6.1.4 探测器安装
    探测器应按制造商规定的正常安装方式安装。如果说明书给出多种安装方式,试验中应采用对探测器工作最不利的安装方式。
6.1.5 试验样品
6.1.5.1 试验前,制造商应提供下列试验样品(以下简称“试样”):
    a)可复位式试样为16只;
    b)不可复位式试样为64只;
    c)不可复位式S型试样为65只;
    d)不可复位式R型试样为70只。
    注:对于可拆卸式试样,包括探头和底座。
6.1.5.2 制造商应提供与试样连接的控制和指示设备。
6.1.5.3 试样感温元件为密封结构时,还应提供1只可拆卸试样。
6.1.6 试验程序
6.1.6.1 试验前对试样予以编号,可复位式探测器的试验程序见表12,不可复位式探测器的试验程序见表13。
6.1.6.2 对于能现场调整类别的试样,按下述方式进行试验:
    a)6.7、6.8、6.9、6.10、6.12、6.28和6.29规定的试验应分别设置在每种类别上进行;
    b)6.13规定的试验应设置在最高温度类别上进行;
    c)其他试验应设置在任一类别进行。
6.1.6.3 对于S型和/或R型的各类探测器,除进行6.2~6.27规定的试验外,还应分别进行6.28和/或6.29规定的试验。



6.2 外观
    目视检查试样是否符合5.2的要求。
6.3 主要部(器)件
    手动操作、目视检查试样是否符合5.3的要求。
6.4 控制软件
    按5.4的要求检查试样的软件设计。
6.5 标志和使用说明书
    手动操作、目视检查标志和使用说明书是否分别满足第8章、第9章的要求。
6.6 方位试验
6.6.1 试验步骤
6.6.1.1 按5.5.1的规定,以10℃/min的升温速率测量试样的响应时间。每测完1次,试样应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°共测量8次,方位选取不应遗漏因探测器结构造成的明显最大响应时间和最小响应时间方位。
6.6.1.2 记录试样8个方位上的响应时间。记录试样最大响应时间和最小响应时间对应的方位。在以后的试验中,这两个方位分别记录为最大响应时间方位和最小响应时间方位。
6.6.2 试验设备
    满足附录A要求的温箱。
6.7 动作温度试验
6.7.1 试验步骤
    试验用两只试样,一只在最大响应时间方位、另一只在最小响应时间方位上进行。按5.5.1的规定,以1℃/min的升温速率升温至表1规定的相应探测器类别的最高应用温度。然后,以不大于0.2℃/min的升温速率升温至试样发出火灾报警信号,记录试样的动作温度。
6.7.2 试验设备
    满足附录A要求的温箱。
6.8 响应时间试验
6.8.1 试验步骤
    试验用两只试样,一只在最大响应时间方位、另一只在最小响应时间方位。按5.5.1的规定,分别以1℃/min、3℃/min、5℃/min、10℃/min、20℃/min和30℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.8.2 试验设备
    满足附录A要求的温箱。
6.9 25℃起始响应时间试验
6.9.1 试验步骤
    试样应在最小响应时间方位上进行试验。温箱中气流的初始温度为25℃,按5.5.1的规定,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.9.2 试验设备
    满足附录A要求的温箱。
6.10 高温响应试验
6.10.1 试验步骤
    按5.5.1的规定,以不大于1℃/min的升温速率升温至表1规定的相应类别试样的最高应用温度,稳定2h,观察并记录试样的状态,然后分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.10.2 试验设备
    满足附录A要求的温箱。
6.11 电源参数波动试验
6.11.1 试验步骤
6.11.1.1 试样为直流恒压供电时,按照其额定电压的85%和110%(或按制造商规定的电压波动范围,电压下限应小于额定电压85%,电压上限应大于额定电压110%)给试样供电,按5.5.1的规定,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.11.1.2 试样为脉动电压供电时,应能保证在长度为1000m、截面积为1.0m㎡的铜质双绞导线(或按制造商规定的试验条件,铜质双绞导线长度应不小于1000m)条件下,与控制和指示设备连接。调节试验装置,使控制和指示设备的输入电压分别为其额定电压的85%和110%,按5.5.1的规定,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.11.2 试验设备
    满足试验要求的可调电源和铜质绞线。
6.12 环境试验前响应时间试验
6.12.1 试验步骤
    按5.5.1的规定,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样在各升温速率下的响应时间。
6.12.2 试验设备
    满足附录A要求的温箱。
6.13 高温(耐久)试验
6.13.1 试验步骤
6.13.1.1 将试样放入表4所示温度的试验箱内持续21d。高温环境期间试样不通电。
6.13.1.2 将试样由试验箱中取出,在正常大气条件下恢复1h以上,按6.1.3的要求连接控制和指示设备,观察并记录试样状态。
6.13.1.3 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,按5.5.1的规定,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.13.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
6.14 低温(运行)试验
6.14.1 试验步骤
6.14.1.1 将试样放置到低温试验箱内,使试样处于正常监视状态。在正常大气条件下保持1h,然后以不大于1℃/min的降温速率将温度降到制造商标称的温度等级,在此条件下稳定2h,观察并记录试样的状态。
6.14.1.2 低温环境结束后,关断控制和指示设备,以不大于1℃/min的升温速率将温度恢复到正常大气温度。取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上。
6.14.1.3 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.14.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
6.15 交变湿热(运行)试验
6.15.1 试验步骤
6.15.1.1 将试样放置到湿热试验箱内,按6.1.3的规定,使试样处于正常监视状态。
6.15.1.2 按GB/T 16838中规定的试验方法,对试样进行高温温度为(40±2)℃、两个循环周期的交变湿热(运行)试验。试验期间,观察并记录试样的状态。
6.15.1.3 关断控制和指示设备,将试样由试验箱内取出,在正常大气条件下放置至少1h。连接控制和指示设备,观察试样工作情况。
6.15.1.4 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.15.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
6.16 恒定湿热(耐久)试验
6.16.1 试验步骤
6.16.1.1 将试样放置在温度为(40±2)℃的试样箱内放置2h后。调节试验箱,使试验箱在温度为(40±2)℃,相对湿度(93±3)%的条件下连续保持21d。湿热环境期间,试样不通电。
6.16.1.2 湿热环境结束后,将试样由湿热试验箱内取出,在正常大气条件放置至少1h~2h。连接控制和指示设备,观察试样工作情况。
6.16.1.3 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.16.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
6.17 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
6.17.1 试验步骤
6.17.1.1 试样连接足够长的非镀锡铜导线,以保证腐蚀环境后可直接测量响应时间;腐蚀环境期间,试样不通电。
6.17.1.2 将试样放置在温度为(25±2)℃、SO2浓度为(25±5)×10-6(体积比)、相对湿度为(75±5)%的试验箱内,保持21d。
6.17.1.3 腐蚀环境后,将试样在温度为(40±2)℃、相对湿度低于50%的试验箱内放置16h。
6.17.1.4 将试样取出,在正常大气条件放置1h~2h。连接控制和指示设备,观察试样工作情况。
6.17.1.5 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.17.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
6.18 冲击(运行)试验
6.18.1 试验步骤
6.18.1.1 将试样安装面朝上,按6.1.4的规定刚性安装在冲击试验台上,使试样处于正常监视状态,启动冲击试验台,对质量为M[单位为千克(kg)]的试样,以峰值加速度为(100-20×M)×10m/s²,脉冲持续时间为6ms的半正弦波脉冲,向下连续冲击3次。冲击期间以及冲击结束后的2min内,观察并记录试样的工作状态。
6.18.1.2 冲击结束后,立即检查试样外观及紧固部位。
6.18.1.3 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.18.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
6.19 碰撞试验
6.19.1 试验步骤
6.19.1.1 将试样刚性安装在碰撞试验设备的水平板上,使试样处于正常监视状态。
6.19.1.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面的中心能从水平方向碰撞试样,并对准使试样最易遭受破坏的部位。然后,以(1.5±0.125)m/s的锤头速度、(1.9±0.1)J的碰撞动能碰撞试样1次。碰撞期间以及碰撞结束后的2min内,观察并记录试样的工作状态。
6.19.1.3 碰撞结束后,立即检查试样外观及紧固部位。
6.19.1.4 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.19.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T16838的规定。
6.20 振动(正弦)(运行)试验
6.20.1 试验步骤
6.20.1.1 将试样按6.1.4的要求刚性安装在振动台上,使试样处于正常监视状态。
6.20.1.2 启动振动试验台,在10Hz~150 Hz的频率循环范围内,以10m/s²的加速度幅值、1倍频程/min的扫频速率,在垂直于试样安装使用的轴线上进行1次扫频循环。观察并记录试样状态。
6.20.1.3 振动结束后,检查试样外观及紧固部位。
6.20.1.4 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.20.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
6.21 振动(正弦)(耐久)试验
6.21.1 试验步骤
6.21.1.1 将试样按6.1.4的要求刚性安装在振动台上,试验期间,试样不通电。在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以10m/s²的加速度幅值、1倍频程/min的扫频速率,在垂直于试样安装使用的轴线上进行20次扫频循环。
6.21.1.2 振动结束后,立即检查试样外观及紧固部位。连接控制和指示设备,观察并记录试样状态。
6.21.1.3 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.21.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
6.22 静电放电抗扰度试验
6.22.1 试验步骤
6.22.1.1 将试样按GB/T 16838的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.22.1.2 按GB/T 16838中规定的试验方法对试样施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
6.22.1.3 干扰结束后,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.22.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T17626.2的要求。
6.23 射频电磁场辐射抗扰度试验
6.23.1 试验步骤
6.23.1.1 将试样按GB/T 16838的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.23.1.2 按GB/T 16838中规定的试验方法对试样施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
6.23.1.3 干扰结束后,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.23.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T17626.3的要求。
6.24 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
6.24.1 试验步骤
6.24.1.1 将试样按GB/T 16838的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.24.1.2 按GB/T 16838中规定的试验方法对试样施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
6.24.1.3 干扰结束后,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.24.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T17626.6的要求。
6.25 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
6.25.1 试验步骤
6.25.1.1 将试样按GB/T 16838的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.25.1.2 按GB/T 16838中规定的试验方法对试样施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
6.25.1.3 干扰结束后,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.25.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.4的要求。
6.26 浪涌(冲击)抗扰度试验
6.26.1 试验步骤
6.26.1.1 将试样按GB/T 16838的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.26.1.2 按GB/T 16838中规定的试验方法对试样施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
6.26.1.3 干扰结束后,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.26.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.5的要求。
6.27 跌落试验
6.27.1 试验步骤
6.27.1.1 试样不通电,将试样(探头与底座分离的可拆卸探测器,只对探头进行试验;不可拆卸探测器进行试验)按底部朝上、探头朝下的安装方式,按表8所示条件,自由落体跌落至试验地面。
6.27.1.2 跌落高度是指试样下表面与试验地面之间的高度。
6.27.1.3 跌落结束后,检查试样外观及紧固部位。
6.27.1.4 若试样能处于正常监视状态,在最大响应时间方位上将试样安装到温箱内,使试样处于正常监视状态,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率测量试样的响应时间,记录试样的响应时间。
6.27.2 试验设备
    满足附录B要求的跌落设备。
6.28 S型探测器附加试验
6.28.1 试验步骤
6.28.1.1 检查试样在6.6、6.8、6.11和6.12规定的试验中测得的响应时间是否不小于表9规定的响应时间下限值。
6.28.1.2 使试样处于正常监视状态。针对不同类别探测器,在表10规定的初始温度环境下稳定后,将试样在10s内按最小响应时间方位放入气流速度为0.8m/s±0.1m/s、温度为表10规定的气流温度的试验箱内,保持10min以上,观察并记录试样状态。
6.28.2 试验设备
    试验设备符合GB/T 16838的规定,以及满足附录A要求的温箱。
6.29 R型探测器附加试验
6.29.1 试验步骤
    采用两只探测器,一只在最大响应时间方位上、另一只在最小响应时间方位上,使试样处于正常监视状态,从表11规定的初始温度,分别以10℃/min、20℃/min和30℃/min的升温速率升温至试样发出火灾报警信号,记录试样在各升温速率下的响应时间。
6.29.2 试验设备
    满足附录A要求的温箱。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475