手动火灾报警按钮 GB19880-2024
返 回
变小
变大
底 色

5.1 通则

5.1.1 报警按钮应满足本章要求,并按第6章的规定进行试验,以确认对本章要求的符合性。
5.1.2 室内防爆型和室外防爆型报警按钮除满足本文件要求外,还应满足GB(/T)3836(所有部分)的相关要求。
 