手动火灾报警按钮 GB19880-2024
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 手动火灾报警按钮 manual fire call points
手动发出火灾报警信号的触发器件。
3.2 正常工作状态 normal working condition
手动火灾报警按钮在额定电压、操作部件及启动零件未动作、无警报或故障信号情况下的工作状态。
3.3 报警状态 alarm condition
手动火灾报警按钮的操作部件及启动零件动作后发出火灾报警信号的状态。
3.4 前面板 front face
手动火灾报警按钮正面可视且不包括操作面板的区域。
3.5 操作面板 operating face
手动火灾报警按钮正面用于手动操作的区域。
3.6 操作部件 frangible element
手动操作后被物理打破或发生明显位置变化,并保持在这种状态,直到更换或复位的部件。
3.7 不可恢复型操作部件 non-resettable frangible element
需要在操作后进行更换,使手动火灾报警按钮能恢复到正常工作状态的部件。
3.8 可恢复型操作部件 resettable frangible element
无需更换,使用特殊工具即可返回到原来的位置,使手动火灾报警按钮能恢复到正常工作状态的部件。
3.9 启动零件 operating element
在动作后使手动火灾报警按钮发出火灾报警信号的机械或电气开关元件。
3.10 特殊工具 special tool
由生产者提供的特殊形状或结构的工具,用于更换或重置操作部件。
注:使用特殊工具的目的是阻止未经授权人员操作手动火灾报警按钮。
目录
上节
下节