防火窗 GB16809-2024
7.9 耐火性能
7.9.1 试验步骤
7.9.1.1 避难层(间)外窗选择室外侧作为受火面。通用外窗和建筑内窗选择耐火结构相对薄弱的一面作为受火面,通常按照以下原则进行选定。
a)对活动式防火窗,当活动扇合页(铰链)为外露型时,选择合页(铰链)外露面作为薄弱面;当活动扇合页(铰链)为隐藏式时,选择开启方向的反向侧作为薄弱面。
b)对固定式防火窗,选择带有玻璃压条的一面作为薄弱面。
7.9.1.2 按照GB/T 12513的规定将试件安装在试验框架上。
7.9.1.3 隔热防火窗和部分隔热防火窗按照GB/T 12513的规定布置试件背火面温度测量热电偶。
7.9.1.4 按照GB/T 9978.1中规定的标准时间-温度曲线进行耐火性能试验。
7.9.1.5 对活动式防火窗,按照以下步骤进行试验。
a)按照7.9.1.2的规定安装就位后,调试防火窗试件处于正常使用状态,并进行5次常规使用状态下的正常启闭操作。
b)按照7.9.1.3的规定布置热电偶(适用时)。
c)使防火窗试件处于活动扇正常完全开启状态并定位。
d)按照7.9.1.4的规定开始进行耐火性能试验,同时采用秒表计时,检查并记录窗扇关闭到位的时间。若活动扇在耐火试验开始60s(含60s)内能可靠地自动关闭,则继续进行耐火试验,否则耐火试验停止。
7.9.2 耐火性能判定
防火窗试件的耐火完整性、耐火隔热性分别按照GB/T 12513的规定进行判定。
目录
上节
下节
- 上一节:7.8 活动式防火窗特定性能
- 下一节:7.10 抗喷水冲击性能