防火窗 GB16809-2024
7.3 尺寸偏差测量
采用钢卷尺测量窗框和活动扇外形的宽度、高度尺寸,测量位置为距离构件边缘50mm处。测量值与产品图纸图示值相减获得尺寸偏差值。
采用游标卡尺测量窗框厚度和活动扇厚度,选择活动扇任意3条边中点位置测量窗扇厚度,取3点平均值与图示活动扇厚度相减得尺寸偏差值。选择窗框任意3条框架中点位置测量窗框厚度,取3点平均值与图示窗框厚度相减获得尺寸偏差值。
采用钢卷尺测量窗框槽口的两对角线长度差和活动扇对角线长度差。