防火窗 GB16809-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.9 抗喷水冲击性能

    避难层(间)防火窗在耐火试验结束后应进行抗喷水冲击试验,并满足以下要求。
    a)在抗喷水冲击试验过程中,避难层(间)防火窗不应出现窗扇开启或整体垮塌的现象。
    b)在抗喷水冲击试验后,避难层(间)防火窗不应丧失完整性。
 