防火窗 GB16809-2024
6.6 物理性能
6.6.1 保温性能
保温性能以传热系数K值作为指标,不应高于试验委托方标称值。
6.6.2 隔声性能
隔声性能以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和(Rw+Ctr)”作为指标,不应高于试验委托方标称值。
6.6.3 烟密闭性能
烟密闭性能以漏烟量q作为指标,在温度为(20±10)℃、压力差为25Pa的条件下和温度为(200±20)℃、压力差50Pa的条件下,均不应大于30m³/h。
目录
上节
下节
- 上一节:6.5 基本性能
- 下一节:6.7 活动式防火窗特定性能