气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录Z(规范性) 支吊架试验程序及样品数量

Z.1 试验程序
    试验程序图见图Z.1。
Z.2 样品数量
    样品数量为5套。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475