气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录V(规范性) 信号反馈装置试验程序及样品数量

V.1 试验程序
    试验程序图见图V.1。
V.2 样品数量
    样品数量为5套。