气体灭火系统及部件 GB25972-2024
附录E(资料性) 灭B类正庚烷和A类木垛表面火的灭火浓度确定试验方法
E.1 试验空间
试验空间的体积不小于100m³,其长、宽不小于4m,高度不小于3.5m。试验空间若设泄压口,设在3/4空间高度以上或顶部。
E.2 测量参数
E.2.1 氧浓度测量
试验空间氧浓度测量点位置见图E.1。氧浓度测量设备的分辨率不低于0.1%(体积分数),可连续采集、记录试验时试验空间内的氧浓度。测量设备精度不受燃烧产物影响。试验使用范围为17%~21%(体积分数)。数据存储的频率至少为10Hz。
E.2.2 喷嘴压力测量
采用压力传感器监测喷嘴压力,传感器精度不低于0.5%,传感器距喷嘴的距离不超过1m。
E.2.3 试验空间温度测量
试验空间温度测点位置见图E.1。测温仪表时间常数不大于1s,通道数量至少为3个。采用连续测量,测量范围:0℃~1200℃。采用直径1mm的K型热电偶(Ni-CrNi)。
试验开始时的试验空间温度为20℃±5℃。

E.2.4 喷嘴附近温度测量仪器
对于液化灭火剂,记录喷口位置的温度。
E.3 试验用灭火系统
灭火系统设计由生产者提供。
灭火剂瓶组在20℃±2℃温度下放置16h以上。
灭火系统灭火剂喷放时间满足以下要求。
a)对于需增压的液化灭火剂,液相及气液两相的喷射时间为8s~10s。
b)对于不需增压的液化灭火剂,液相及气液两相的喷射时间为8s~10s,通过靠近喷嘴的截止阀来控制喷放,但释放到试验空间的灭火剂量在灭火剂瓶组储存的灭火剂量65%~90%之间。
c)对于非液化灭火剂,喷射时间应为50s~60s,通过靠近喷嘴的截止阀来控制喷放,但释放到试验空间的灭火剂量在灭火剂瓶组储存的灭火剂量65%~90%之间。
d)试验中,灭火剂的喷放不影响试验火的燃烧。
e)使用一只喷嘴时,喷嘴安装在空间顶部中心,距顶部距离不大于300mm。
f)使用多只喷嘴时,均匀对称布置,距顶部距离不大于300mm。
E.4 灭火浓度确定条件
对于A类木垛火,灭火系统在喷射结束后60s内扑灭所有明火,在喷射结束10 min不复燃。
对于B类正庚烷火,灭火系统在喷射结束后30s灭火。
灭火浓度是试验室连续三次成功灭火的浓度。
E.5 B类正庚烷火灭火试验
E.5.1 燃料要求
使用的燃料同6.46.2。
E.5.2 试验模型与布置
油盘为正方形,面积0.25㎡±0.02㎡,高度100mm,油盘壁厚6mm。
油盘固定在试验空间正中心,底部距地面600mm。
E.5.3 试验程序
油盘内加入12.5L正庚烷,油盘底部垫水,液面距油盘上沿50mm,开启氧浓度分析仪和测温仪表,使之处于正常工作状态。点燃油盘,预燃30s,关闭试验空间所有开口,手动启动灭火系统灭火。
灭火系统启动时,M2处的氧浓度不低于20.4%(体积分数)。试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低不超过1.5%(体积分数)。该数值通过与冷喷的参数相比较获得。
E.5.4 试验记录
试验记录内容如下:
a)试验空间内各测氧点的氧浓度变化;
b)试验空间内各测温点的温度变化;
c)灭火系统喷射延迟时间和喷射时间,喷嘴前压力;
d)灭火时间;
e)释放到试验空间内的灭火剂总量。
E.6 A类木垛火灭火试验
E.6.1 燃料要求
木材采用云杉、冷杉或密度相当的松木,含水率9%~13%。
木垛由4层构成,每层6根方木。方木横截面为40mm×40mm,长450mm±5mm。木垛层间呈直角交错放置,每层的方木之间间隔均匀摆成正方形,将方木及层间钉起来形成木垛。
油盘采用E.5.2规定的油盘。
E.6.2 试验模型与布置
木垛的布置见图E.1。木垛底部距地面600mm。
引燃木垛用燃料符合6.46.2的要求。
将木垛放在钢质试验架上,油盘置于木垛正下方,油盘上沿距木垛底部约300mm,试验架的结构使木垛底部充分暴露在大气中。
E.6.3 试验程序
在试验空间外引燃木垛,但不受阳光、雨雪等天气条件影响,风速不大于3m/s,必要时采取适当防风措施。如在室内引燃木垛时,室内空间体积要大于6倍试验空间体积。
将1.5L正庚烷注入油盘,点燃后引燃木垛自由燃烧3min,正庚烷耗尽后,木垛继续燃烧3min。
在试验空间外总预燃时间为6
,预燃结束后将木垛移入试验空间,移入木垛至启动灭火系统用时不大于15s。关闭试验空间所有开口,手动启动灭火系统灭火。

灭火系统启动时,M2处的氧浓度不低于20.4%(体积分数)。试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低不超过1.5%(体积分数)。该数值通过与冷喷的参数相比较获得。
灭火剂喷射结束后,试验空间维持密封10min浸渍期。10min后将木垛移出试验空间,检查是否复燃。
E.6.4 试验记录
试验记录内容如下:
a)10min浸渍期内有无余火或复燃,在浸渍时间内采用红外摄像仪、温度监测等方式观测记录木垛表面温度及余火、复燃状况;
b)木垛试验前后的质量损失;
c)试验空间内各测氧点的氧浓度变化;
d)试验空间内各测温点的温度变化;
e)灭火系统喷射延迟时间和喷射时间,喷嘴前压力;
f)灭火时间;
g)释放到试验空间内的灭火剂总量。
目录
上节
下节