气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.68 抗负压能力试验
将防护区泄压装置泄压侧接空气气源,在环境温度下,使防护区泄压装置泄压侧保持生产者公布的额定开启压力值,偏差应不大于100Pa的气体静压差,保持5min。按6.62进行动作压力测试,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:6.67 漏风量试验
- 下一节:7 检验规则