气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.66 耐火试验

    将泄压装置按照实际应用情况安装到试验框架上,使其处于关闭状态,按GB/T 9978.1-2008规定的升温条件进行试验,记录试验结果。
 